有计划停风的专项安全技术措施 有计划 专项 措施 技术
分享
91629
有计划停风的专项安全技术措施 本文简介:
二号矿井1-1煤辅运联络巷有计划停电停风专项安全技术措施一、概况二号矿井1-1煤辅运联络巷掘进工作面因风机开关损坏需更换,造成工作面停电停风,为保证掘进工作面停电停风期间的安全,制定本安全技术措施。二、停电停风地点及停电停风时间停电停风地点:1-1煤辅运联络巷掘进工作面。停电停风时间:2024年12
有计划停风的专项安全技术措施 本文内容:
二号矿井1-1煤辅运联络巷有计划停电停风专项安全技术措施
一、概况
二号矿井1-1煤辅运联络巷掘进工作面因风机开关损坏需更换,造成工作面停电停风,为保证掘进工作面停电停风期间的安全,制定本安全技术措施。
二、停电停风地点及停电停风时间
停电停风地点:1-1煤辅运联络巷掘进工作面。
停电停风时间:2024年12月3日9点00分-18点00分。
三、成立停电停风领导组
组长:由项目部经理担任
副组长:生产经理、安全经理、技术经理、机电经理担任,
成员:通风队、机电队、调度室人员为成员,机电队长为停送电负责人。
1、领导小组成员职责:领导小组负责组织制定有关安全撤人、恢复通风,减少计划停风停电管理办法。
2、生产经理负责组织人员清点井下各工作面地点的人员数量,做到每次有计划停风停电后安全撤人,恢复通风后按措施组织恢复生产。
3、安全经理负责组织人员落实监督各安全技术措施的执行情况。
4、机电经理负责组织电工对井下电气设备的完好,安排查找和处理电气设备故障;机电队长搞好停送电及临时出现的故障处理工作。
5、调度主任负责将领导小组的命令正确地传达给值班调度员,将井下情况及时报告领导。
6、通风队长负责落实临时停风时打栅栏、挂警示牌和组织现场恢复通风及瓦斯排放工作。
7、矿井有计划停风时,调度室必须及时通知领导小组成员立即到达各自的岗位。
四、停电停风前的准备工作
1、停电停风前由机电负责组织对井下所有机电设备、井上下电话,进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通。
2、停电停风前由通风队长负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在停电停风前全部处理完。
3、由各队跟班队干负责开始撤人,由调度员在井口负责人数核对。通风队瓦检员、机电队值班电工在工作面待命。
4、通风队瓦检员在工作面电话处等候调度室通知,接到调度室通知以后,立即对井下进行全面检查,并将检查结果汇报调度室,于规定到达井口,到达井口以后,立即汇报调度室。
5、机电队值班电工接到调度室通知以后,按规定要求进行停电。停电完毕后,汇报调度室,立即撤到井口。
五、安全技术措施
1、矿井停风前,由调度室统一安排值班队干和班长将掘进工作面的所有人员撤到全负压通风大巷内并清点人数,在撤离时由跟班电工及瓦斯检查员负责将掘进工作面的电气设备停电落锁,人员撤离时不得擅自或个人单独行动,撤到指定地点后必须及时向调度室汇报。
2、瓦斯检查员负责撤出人员后打栅栏,挂禁止入内牌,禁止人员入内,并向调度报告。
3、恢复通风后,瓦检员检查受停风影响地点的局部通风机开关及附近20米内风流中瓦斯浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。
4、局部风机因故停止运转,不论停风时间长短,在启动前,必须首先检查停风区内的瓦斯和二氧化碳浓度。
5、经瓦检员检查受停风影响地点的回风流中瓦斯浓度低于0.5%时方可允许人员进入受停风影响的地点和向受停风影响的地点送电。
6、局部通风机因故停止运转造成瓦斯积聚,排放瓦斯时应采用逐段限量的方法,由外向里每5米为一段进行排放,先接一节5米的风筒进行通风,并检查风流中瓦斯的浓度,如果风流中瓦斯浓度超过0.8%、二氧化碳浓度超过1.5%时,必须采用风筒接头错开法来减少前方风筒出口风量(减少两个风通的对接面积),使风流中的瓦斯浓度低于0.8%、二氧化碳浓度低于1.5%,风流中的瓦斯浓度不超过0.8%、二氧化碳浓度不超过1.5%时增加两个风筒的对接面积来增加前方巷道内的风量(增加风筒对接面积时要缓慢对接),将风筒前方的瓦斯排放出来,并保证在对接风筒的过程中巷道回风流中的瓦斯不超过0.8%、二氧化碳浓度不超过1.5%,直至风筒接头全部对接上。检查风流中瓦斯的浓度,待风流稳定且巷道前方及回风流中的瓦斯浓度不超过0.8%、二氧化碳浓度不超过1.5%时,将5米短接风筒更换为10米风筒进行瓦斯排放(在更换为10米风筒时严格按5米风筒的接法进行瓦斯排放工作),在风筒接头全部对接上,检查风流中瓦斯的浓度,待风流稳定且巷道前方及回风流中的瓦斯浓度不超过0.8%,二氧化碳浓度不超过1.5%时,在向前接一节5米的风筒进行通风,重复以上方法直至排放结束。
7、瓦斯排放时,必须设一名瓦检员在排出风流与全风压风流汇合处每5分钟检查一次混合风流中检查瓦斯浓度,并与甲烷传感器和便携式甲烷检测报警仪进行核对,确保该处CH4及CO2浓度不超过0.8%,当接近0.8%时立即通知排放瓦斯人员调节送入巷道内风量。
8、排放瓦斯时,必须逐段排放,严禁使用“一风吹”排放瓦斯。
9、瓦检员在接导风筒时,严禁距离导风筒出风口5m外的地方。
10、排放瓦斯后,及时检查回风巷巷口处各种气体浓度及风量情况,如风流中气体浓度及瓦斯情况正常,方可进入回风巷内检查,检查时必须是双人进行,一前一后,间隔3—5m,边检查边行走,并必须随身携带自救器、便携式瓦斯报警仪及一氧化碳氧气两用仪。
11、现场电工、安全员、值班领导必须携带便携式甲烷报警仪,随时检查瓦斯变化情况。所有参加启封的人员必须佩戴自救器,救护队员必须佩戴氧气呼吸器
12、送电时必须逐级送电,严禁越级送电。
13、加强无计划停电停风的管理,对造成无计划停电停风者应进行追查和处理,并做好追究责任。
14、停电停风期间停电停风领导组全体成员必须坚守工作岗位,遇到特殊情况立即组织处理。
15、未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》2024版及“一通三防”执行。本文档由论文格式()用户上传
有计划停风的专项安全技术措施 本文关键词:有计划,专项,措施,技术
有计划停风的专项安全技术措施 来源:网络整理
免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。